Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я выделил основное в ваших словах.
Я правильно понимаю из всей массы ответов, что у вас нет понимания, зачем вам в зимнем режиме нужно менять порядок включения калориферов, при том, что горячая вода есть, и чтобы работало и грело два калорифера, но в разной последовательности. Объяснить техпроцесс, когда это нужно - это нереально сложная задача?
PS. Запустить электру перед водой в холодных условиях призвана функция "предподогрев". Документ n_ekal_pp.doc

Прежде всего таково ТЗ. Не я его придумывал. Изменить сложно. Заказчик не поймет или не захочет понимать. "У нас свободно программируемый контроллер? - Вперед с песней."


Будет или нет вода в межсезонье мы не знаем, поэтому на всякий случай сначала запускаем электрокалорифер. Ближе к 0 градусов его начнёт нехватать и в помощь подключится вода (а есть она или нет уж как повезет). Ниже нуля всяко будет вода, поэтому её включаем первой.