Показать сообщение отдельно
Старый 27.03.2020, 11:22   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с D_I у новичка (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от monax Посмотреть сообщение
Доброго времени суток всем. Подскажите, если кто сталкивался, либо если я туплю, с такой проблемой:
При записи программы на модуль все дискретные входы почему-то инвертировались. Без питания они выдают "1", при подаче питания "0". Я, конечно, просто инвертировал их внутри программы, но хотелось бы понять почему так произошло и не "изменят" ли они свое решение вдруг работать нормально, когда шкаф уедет к заказчику...
PS: модуль 2511 с одной пристежкой.
я бы посоветовал внимательно ртфм где описано подключение к DI пикселя. там можно найти много интересной информации.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием