Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
Всем добрый день! Благодаря New получилось все-таки завести логику датчиков. Все оказалось просто, если знать эту особенность, а она вот в чем:
В макросе фильтров входов: для НЗ в Pixel - 0, НО - 1;
для НЗ в MR - 1, НО - 0.
Изменили, стал показывать уровни адекватно.
Попрошу пока не переносить в раздел "РЕШЕНО", пока что эксперементируем.
UPD: все датчики перенесли на MR, непонятная ситуация с DI Pixel остается... При просмотре состояния DI в конфигурации контроллера все "0", кроме DI4 - там "1", хотя все откинуто...
Последний раз редактировалось Ilya, 30.03.2017 в 17:42
|