Цитата:
Сообщение от СВМ Посмотреть сообщение
1 Подключитесь к линии
2 Откройте порт
3 Читайте обмен
Работает. Не идеально, с ошибками, но работает.
Проверять ошибки пакетов можно с помощью CAS Modbus RTU Parser. Но у ней своеобразное трактование адресов - сваливает все в единое адресное пространство. Но с помощью стандартного виндусовского калькулятора можно решить и эту проблему.