Ответ: запуск и ротация нескольких насосов
Цитата:
Сообщение от LordN
второй способ, который я реализовал, работает один ПИ-регулятор с одной группой датчиков dP
группа из трёх насосов работает довольно стабильно.
перерегулирование очень небольшое,
рывков нет, раскачки нет.
|
Подтверждаю, с 2008 такую схему использую. На 2-6 насосов работает хорошо.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|