Цитата:
Сообщение от andre
Клиент хочет.
Вообще, возможен такой вариант - к модулю (каскаду модуей) FMR подключить два контроллера, с одинаковой программой, чтобы в случае выхода из строя основного контролера резервный брал управление на себя.
Или нужны танцы с бубном, в виде переключающих реле, которые перекидывают питание и СОМ порт FMR с одного контролера на другой?
|
Объединить модули обычным модбасом по COM1 для первого контроллера и по СОМ2 для второго. И уже не важно, кто и как там живёт в сети. Реле на RS485 не является надёжным решением.
Связь между контроллерами можно через эзернет или перекрестить их СОМ-порты через преобразователи 232<>485. Или вообще дискретными сигналами. Или как вы предложили, реле на питание. И там уже не важно, хоть порты погорели и провода истлели, резервирование 100%.