По умолчанию Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурно

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Самый быстрый способ: создать полностью аналогичный проект и переписать с него все числа со входов макроса "Config".

Если что-то упустите или проекты будут неидентичными, то будут проблемы в самых неожиданных местах.
Столкнулся с таким же. Получается, на входе "Команда CPU" макроса Config bit1 отвечает за работу насоса летом.

Фух, а то хотел ручками дописать блокировку пуска насоса летом.