Цитата:
Сообщение от oleg
Вот такой вопрос.
Два контроллера SMH связаны между собой по RS485. Master должен иметь выход RS232 в систему диспетчеризации. А в хелпе написано:"Следует обратить внимание на то, что созданный проект мастера нельзя загружать через тот же COM - порт контроллера, по которому он должен опрашивать слэйвы."
Как быть если SMH опрашивает слейвы через оба порта? Можно ли загружать проект, созданные в SMLogix через программатор (если можно,то как)?
|
Системы диспетчеризации сами опрашивают контроллеры-слейвы, по крайней мере иного я ещё не встречал. SMH2010 действительно может опрашивать слейвы только одним портом, но через второй его самого можно опросить как слейв. Через программатор загрузить проект 'двухпортового мастера' не получится.