Цитата:
Сообщение от Arbuz.Alexey
Вот
|
История стара как мир - человек, не умеющий пользоваться модбас полом, создаёт очередную тему на форуме, где его учат пользоваться модбас полом.
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от Arbuz.Alexey
modbus poll выдает ошибку 02 illegal data address
По адресу 192.168.111.3 данные тоже не читаются.
Я попробовал 2 разных контроллера Матрикс
|
Написано же, что адрес неправильный. Зачем
менять матрикс передвигать кровати, если проблема публичного дома в не в кроватях...
У вас есть логи лектуса. Оставьте в нём одну переменную и модбас поле оставьте одну такую же переменную и добивайтесь того, чтобы посылка компьютера в логах и одной и второй программы получилась одинаковая.