Показать сообщение отдельно
Старый 09.09.2022, 10:47   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не читаются регистры по Modbus TCP

Цитата:
Сообщение от Arbuz.Alexey Посмотреть сообщение
Вот
Совсем неправильно.

Зачем пытаться сразу читать группу регистров? Начните с одного.
И лучше с 41991. Иксы в Вашей карте с него начинаются.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием