По умолчанию Ответ: Не читаются регистры по Modbus TCP

Цитата:
Сообщение от Arbuz.Alexey Посмотреть сообщение
Добрый день, коллеги! В первый раз работаю с контроллером Matrix. до этого удалосm поработать с SMH2 и SMH4. Т.е. опыт работы в SMLogix имеется. Так вот проблема в том, что не могу прочитать сторонним контроллером ни одного регистра по Modbus TCP. Пробовал даже использовать Modbus Poll, ничего. Сам контроллер видится и сторонним контроллером и Modbus Poll, но считать с него ничего не получается. С такими проблемами никогда не сталкивался, используя SMH. Может, в матриксе нужно еще что то настроить или что то включить? Поиогите)
Порт 502 в контроллере доступен? Какую конкретно ошибку выдаёт тот же modbus poll?

Если опросить по адресу, который выдаётся для USB (192.168.111.*), переменные читаются?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.