Ответ: Счетные входы на MC
Цитата:
Сообщение от den175
Добрый день!
Есть 2 вопроса по счетным входам:
1. В документации сказано, что счетчик на 2^31-1 импульсов. При переполнении будет автоматическое сбрасывание или нужно делать вручную?
|
При переполнении будет проблема2038
А если серьезно, поведет как и любой long в контроллере. В принципе вы можете ввести значение на блок с long и посмотреть.
Цитата:
Может ли счетчик сбрасываться самостоятельно при кратковременном скачке/пропадании напряжения питания?
|
При потере питания счетчик сбрасывается, сохраняйте в eeprom.
__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Последний раз редактировалось Ilya J., 29.05.2020 в 17:54
|