Показать сообщение отдельно
Старый 26.01.2016, 15:58   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
перенос копипастом в новый проект не помог

не понял, что значит "полностью грохнуть мастеров модбас и добавить их заново"?
Если в проекте есть "слейвы", то удалить их. Можно просто удалить и проверить работу отладки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием