Цитата:
Сообщение от Arsie
OPC работает по эзернету или rs485?
|
на езернете
Цитата:
Сообщение от serg-el
Так отключить питание ПЧ, что-бы исключить помехи, и будет понятно, есть ли программные глюки или нет ...
|
пока ПЧ в режиме стоп,
под питанием, все работает, связь есть, все переменные видны и читаются.
перевожу установку в режим старт, ПЧ запускается, OPC сразу связь теряет, данные не получает.