Цитата:
Сообщение от LordN
2Gi управляет ПЧ FC51 по 0-10В
старт/стоп сухим контактом с DO0 2Gi
все работает прекрасно в любом режиме, вся связь есть - smconfig, ftp, ssh, vpn
подключаю OPC
пока ПЧ в режиме стоп, все работает, связь есть, все переменные видны и читаются.
перевожу установку в режим старт, ПЧ запускается, OPC сразу связь теряет, данные не получает.
куда смотреть, что искать?
|
Смотреть на частотник, искать помехи. Проблема типовая для любого вида оборудования.
Проверить комплектацию ПЧ, есть ли дроссели на входе и выходе силовых. Частоту модуляции попереключать.