По умолчанию Ответ: Зима/лето и работа калорифера, занижение частоты

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
В межсезонье заметил одну особенность.
Всё верно, межсезонье в 2006 году было упрощено в угоду программной мощности контроллеров. Сейчас потихоньку идёт обратный процесс. В прошлом году ваш сценарий уже закрыт - электрокалорифер имеет плавный ввод в работу, вероятность перегревов сильно снижена.

Но в этом всём есть одна проблема. В очень многих случаях наружный датчик размещён прямо перед входной заслонкой по верху воздуховода. В этих условиях в стоянке летний режим сохраняется до -5..-10 и такой резкий переход на нагрев весьма оправдан. Поэтому межсезонье долгое время не трогалось и сейчас работа с ним идёт осторожно и поступательно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.