Цитата:
Сообщение от LordN
а как же отработка событий системой, если по ним, событиям, нужно какие-то устройства отключать?
или я чего-то не понимаю?
|
Цитата:
Сообщение от Arsie
Расширить ширину макроса "Отключение устройств" невозможно, т.к. он ограничен 32 битами "Кода аварии".
|
А что мешает сделать
точно также, как в ИТП - просто использовать нужное количество макросов "Реакция системы" и "Отключение устройств".
Почему надо непременно в один макрос все аварии запихать? Разбить на группы и каждой группе свою копию.
Я его с 4 на 10 групп растянул и нормуль. Вот разве что получившийся файл на 12,5 МБ по 40 секунд Лоджик открывает