Показать сообщение отдельно
Старый 12.12.2020, 10:19   #163
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Чудес не бывает.
это скорее всего похоже на "развод". Только не пойму от кого: или проектировщиков или от программы в ИТП.

на сегодняшний день имеем:
на улице температура менялась от -5 до -21
Тподачи ТС соответственно от 80 до 95 градусов
если бы стоял простейший элеваторный узел с перемычкой, то хоть как то менялась потребление тепла в здании.
Но имеем ИТП, который и стоит не мало и потребляет электроэнергию, и которому вообще не указ не Тулицы, не Тподачи, он все нивелирует и строго поддерживает Тобратки. На улице тепло - у нас перетоп, похолодало - и нам свежо.
damp вне форума   Ответить с цитированием