Цитата:
Сообщение от IvV Посмотреть сообщение
Всем привет. Пришло мое время разобраться с SMconnect.
В общем прочитал все темы на форме по этому вопросу и инструкцию.
Был успешно запущен инет на контроллерах клиентах примерно по такой схеме:
Адрес 192.168.1.71
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.230 (через него в инет)
DNS 8.8.8.8
Контроллеры подхватили метку из сети по адресу ntp.ix.ru, у них у всех синхронизировалось время.

Далее на контролере сервере с помощью DHCP были выставлены следующие настройки карты:
Адрес 10.10.10.110
Маска 255.255.255.0
Шлюз 10.10.10.255
DNS 10.10.10.1
Сервер тоже подхватил метку времени.

Внешний белый адрес например: 89.99.99.99

Далее видимо неправильно пробросил порты, тк при указании адреса из стороннего компа https://89.99.99.99 - кидает на страницу маршрутизатора со стороны контроллера сервера.
А если указать так https://89.99.99.99:8443 - то только тогда кидает на контроллер сервер matrix.

Все контроллеры после форматирования через последний лоджик.
Контроллеры не стал добавлять в сервере, жду когда сами запросят. До этого разок получилось добиться чтобы они запросили сертификат, но я не понял в какой момент конкретно тк пробрасывал порты как-то хаотично и не проверял страницу SMconnect у контроллера сервера, я их потом добавил они около 30 минут висели в ожидании и так и не подключились.
У кого-нибудь имеются какие-нибудь догадки, подсказки?
на стороннем, внешнем. компе надо установить сертификат и тогда смсервер должен открываться по 10.168.0.1
на плк дхцп включать не надо, плк сам все сделает что надо.
Изображения
Тип файла: png 2022-09-07 23-42-34 Segnetics SMH4 - Google Chrome.png (23.9 Кбайт, 11 просмотров)


__________________
C уважением, LordN