Доброго дня!
ПЛК Матрикс-2222.
Если вытянуть на поляну вход din32 и сохранить проект и закрыть его, то после повторного открытия данный вход меняет свой номер на 3. И физически к 32 он уже не относится.
Изображения
Тип файла: png До.png (1.4 Кбайт, 9 просмотров)
Тип файла: png После.png (1.6 Кбайт, 6 просмотров)