Показать сообщение отдельно
Старый 26.03.2020, 16:11   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Напряжение Matrix и FMR

Цитата:
Сообщение от chaos1727 Посмотреть сообщение
Arsie, спасибо.
На питание контроллера можно будет использовать DC-DC преобразователь. 48VDC в 24VDC.

А как стабильно будут работать дискретные входы с напряжением 48VDC?
К ним применимо всё то же. 60В - это короткие всплески. Безопасно до 48В. Всё что выше 48В - перегрузка, но не мгновенное умирание. Выше 60В мгновенное умирание, если импульсы длиннее сотни микросекунд.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием