Цитата:
Сообщение от Roman_M
Всем привет.
Есть потребность с помощью SMH4 опросить ModbusRTU Slave устройство в котором лежит переменная Double (8 byte, число с двойной точностью).
При создании карты слейв устройства, переменных с типом данных double нет, есть float.
Помогите
|
Читайте 4 инта с подряд идущими адресами. Делов-то.
Вот только что вы дальше с ним будете делать, непонятно. Математика типа double контроллерами не поддерживается. Разве что перепаковать в single.