27.03.2019, 01:06
|
#16
|
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: TRIM Modbus Slave
Цитата:
Сообщение от Jury.K
В моем случае ошибка все же есть. Пикселю надо задать сеть из диапазона отсутствующего в общей сети. Т.е например 192.168.238.100. Ну и Триму второй сетевухе из той же подсети. Причина в том что получив пакет из сети 192.168.1.0/24 трим ответит вторым интерфесом без вариантов. Потому как он в одной с ним подсети.
|
Ну так я на это выше и намекал...
|
|
|