Показать сообщение отдельно
Старый 06.03.2019, 10:30   #5
Jury.K
Member
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM Modbus Slave

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Попробуйте маску 255.255.240.0
Не согласен. Я конечно попробую так сделать, но по всем сетевым правилам выйдет что при маске /20 как вы предлагаете, сеть будет вида 192.168.8.0 - 192.168.15.254. А в этом влане на коммутаторах, адресов выше 192.168.8.0/24 нету.
Сети разделены вланами с масками /24 по 254 адреса в подсети.
Маска /20 это более крупная сеть.


Добавлено через 6 минут

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Тут все правильно.
Кстати, а что выступает в роли шлюза между?


А вот тут диапазон для LAN2 (изолированной) дублирует основную опросную сетку создавая путаницу. Задайте адреса из 192.168.2.0/24 а шлюз вообще не обязателен.
1) В роли шлюза выступает L3 коммутатор с поднятыми виртуальными интерфейсами и inter vlan routing. Dlink DGS3120RI

2) Диапазон сети для лан2 получается 192.168.1.1 - 192.168.1.254.
Т.к маска /24 то чтобы добраться в сеть выше, например 192.168.5.0, трим должен слать данные на шлюз 192.168.1.1.
Не настраивать шлюз не получается т.к не удается сохранить с пустым полем. Просит заполнить..

PS..Что то я вообще склоняюсь к втыканию пикселя в общую сеть и отключением изолированного интерфейса...
Jury.K вне форума   Ответить с цитированием