По умолчанию Ответ: TRIM Modbus Slave

Цитата:
Сообщение от Jury.K Посмотреть сообщение
Сетевые настройки правильные 100%.
Так как трим из первой схемы работает без проблем.

Настройки первого трима(адрес/маска/шлюз) 192.168.8.5/255.255.255.0/192.192.168.8.1
Тут все правильно.
Кстати, а что выступает в роли шлюза между?

Цитата:
Второй трим LAN 1 - 192.168.8.6/255.255.255.0/192.168.8.1
LAN 2 - 192.168.1.215/255.255.255.0/192.168.1.1
А вот тут диапазон для LAN2 (изолированной) дублирует основную опросную сетку создавая путаницу. Задайте адреса из 192.168.2.0/24 а шлюз вообще не обязателен.