Тема
:
Почему не читается VLT micro drive?
Показать сообщение отдельно
25.08.2020, 11:36
#
2
Arsie
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
Ответ: Почему не читается VLT micro drive?
Цитата
Сообщение от
AlexSku
Подключаюсь к Modbus-RTU. Программа-сканер видит узлы 5 (Pixel 25) и 11 (частотник).
Запускаю программу MbPoll и читаю у частотника регистр 16019 (параметр 16-20 *10-1). Получаю 1000 (т.е. 100%).
Присоединяю панель Trim5. Дискретные данные от Pixel отображаются на картинке, а от частотника вижу 0. Как найти ошибку?
Вы включили питание частотника при этом?
__________________
Программа делает то что
написал
программист, а не то что он
хотел
.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу Arsie!
Найти еще сообщения от Arsie