Ответ: Задание скорости вентилятора в расписании SMH4
Цитата:
Сообщение от Bigcrash
1. Как можно адаптировать макрос без использования конструктора. Не совсем понятно входы №меню и адрес.
|
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=865
Цитата:
Сообщение от Bigcrash
Можно ли его как-то встроить в smart? Хотя бы чтоб кликом по кнопке на главном меню входить и по esc выходить?
|
Да, переходите на пустой экран и по сигналу "Экран активен" выставляете номер меню равным его номеру. По форуму есть десяток тем с уже готовыми алгоритмами.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|