Цитата:
Сообщение от Arsie
Это-то как раз понятно. Записываете в память зачем?
|
Так я и задал вопрос, когда использовать вышеописанным способом меню SMArt происходит запись значения в память контроллера?
Принудительно я никаких блоков сохранения не использую на поляне, только SMArt.
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от младшой
Там windy явно использует меню Смарта с вводом-выводом (двунаправленная стрелка).
Выводит текущее значение температуры (или чего там) на экран меню и с него же берет это значение для дальнейшей обработки или передачи дальше.
Вот только он не учел, что:
а) такая конфигурация задействует запись в память;
б) память имеет ограниченный ресурс.
Если бы использовал только на вывод значения в меню (оранжевая стрелка), то оно и не записывалось бы.
|
Благодарю тебя добрый человек, ты вопрос мой понял правильно, вот только ответа от техподдержки хочется услышать.
Добавлено через 17 минут
Цитата:
Сообщение от Arsie
Вывод для этого и создавался. Записывать-то зачем?
|
Вывод это какая стрелочка в SMArte? Вопрос риторический...
Признаюсь честно, не особенно обращал на это внимание, и по всей видимости - очень даже зря. Впредь буду аккуратнее.
Вопрос снят, благодарю всех.
P.S. Большие ресурсы (вычислительные и памяти) расслабляют, а это опасно.