Показать сообщение отдельно
Старый 10.02.2011, 11:49   #2
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Можно ли настраивать Modbus-устройства из SMH2G?

Цитата:
Сообщение от ailcat
иногда есть необходимость изменить настройки (адрес, скорость) слейв-устройств, подключенных по ModBus-RTU в порт RS-485.
Данные по устройствам есть (ICP-DAS'овские M-70xx) - так что вроде как и не проблема какие регистры использовать,
...
Т.к. не совсем понял логику работы SMH-2G с модбасом (особенно с возможностью "на лету" менять скорость) - может кто-нибудь подсобить с таким "настроечным" макросом?
Если надо "на лету" менять скорость произвольного слейва, то вначале в его свойствах надо поставить галочку "Управление из FBD" (см. один.jpg).
В дереве проекта появится SlaveX(Link), который следует дрэг-энд-дропнуть на поляну. Описание этого SlaveX(Link) есть в справке, хотя он и так интуитивно понятен.
Изображения
Тип файла: jpg один.JPG (13.8 Кбайт, 144 просмотров)
Тип файла: jpg два.JPG (17.3 Кбайт, 157 просмотров)
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием