Цитата:
Сообщение от ailcat
иногда есть необходимость изменить настройки (адрес, скорость) слейв-устройств, подключенных по ModBus-RTU в порт RS-485.
Данные по устройствам есть (ICP-DAS'овские M-70xx) - так что вроде как и не проблема какие регистры использовать,
...
Т.к. не совсем понял логику работы SMH-2G с модбасом (особенно с возможностью "на лету" менять скорость) - может кто-нибудь подсобить с таким "настроечным" макросом?
|
Если надо "на лету" менять скорость произвольного слейва, то вначале в его свойствах надо поставить галочку "Управление из FBD" (см. один.jpg).
В дереве проекта появится SlaveX(Link), который следует дрэг-энд-дропнуть на поляну. Описание этого SlaveX(Link) есть в справке, хотя он и так интуитивно понятен.