Цитата:
Сообщение от Goryachev Посмотреть сообщение
Всё, что советует LordN я уже перепробовал в самом начале своего пути... Дело в том, что остальные модули (дискретного ввода, аналогового ввода, дискретного вывода с электронными выходными ключами я довольно быстро "нащупал" и они все читаются функцией 3 и пишутся функцией 16, соответственно Тримом я с ними связываюсь без проблем. А вот с с модулем 4 релейных выхода что только не перепробовал. Потом уже просканировал сеть на работающем приборе и увидел эту 22 функцию... Попробовал в программе-терминале сам вручную повторить такие запросы с функцией 22 - всё записывается, релюшки щёлкают.
Обидно получается, что все модули победил, а только эти нет.
Нельзя ли реализовать эту 22 функцию в сегнетиксе? Вдруг это не так уж сложно)).
Может модуль проще поменять, или взять перенести релейные выхода на модуль дискретного выхода, раз с ним есть связь.