Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
а где такой конфигуратор скачать?
Нигде. Это встроенный в Лоджик для Матрикса и четверки с системной шиной.

Цитата:
пока решил не брать FMR покуда не приведется в порядок софт и не появится более менее внятная документация хотя бы с адресами
Ну может это и правильное решение. Для универсальных модулей ВВ табличка адресов в доках должна быть.


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Могли бы вы более детально рассказать, что не так с софтом, документацией?
Регистры с с данными измеряемой частоты при экспорте не попадают в .map файл.
И самого модуля и подчиненных (при наличии)