Показать сообщение отдельно
Старый 01.03.2021, 14:43   #17
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR частотный вход

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
по входной частоте я считаю поток из частотного выхода расходомера. по потоку идет регулирование показателей пастеризатора. напрямую производительность и косвенно температура для удержание пастеризационных единиц. пока обошелся большим фильтром - но это не совсем хорошо так как может и поток плавать - а сейчас я его усредняю чтобы пиды вели себя адекватно
я загоняю разность импульсов в исторические блоки с тиком в 1сек и дергаю оттуда частоту за любой период


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием