Показать сообщение отдельно
Старый 29.06.2016, 09:15   #10
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бит состояния Run ПЛК.

Чтобы установить в 0 все выходы в программе, надо чтоб программа прочла некий бит stop/run и обработала его.
Но если этот некий бит stop/run полностью останавливает исполнение программы, то она не сможет его прочитать и обработать.

Заведите внутри программы свой собственный stop/run. Зачем использовать системный останов программы?
младшой вне форума   Ответить с цитированием