Цитата:
Сообщение от samp
Сейчас у меня уставка 30, температура канала 25, р вентилятора 20, получается на каждый градус он должен менять скорость вентилятора на 2 процента, но скорость вентилятора 48% и уменьшается. Как-то непонятно
|
Могу предложить задать вопрос в гугл "что такое PID-регулятор и как он работает". Собственно, потому и уменьшается, что он работает.
Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от samp
Вопрос, а что является изначальной точкой, от которой меняется скорость?
|
Номинальная скорость из меню.