Цитата:
Сообщение от ladmin
Имеется каскадная конфигурация:
1. 1010 - главный
2. 1021
3. 1021
Первые два модуля работаю нормально. Последний не работает.
С ним нет связи. Попытались перепрошить, после этого стала постоянно щелкать реле DO5 и модуль не определяется по USB.
Что делать?
|
Снесите старый конфигуратор и убедитесь что и папка его удалена, установите актуальный конфигуратор, там должна быть одна прошивка.Отключите питание, зажмите ресет, подключите ЮСБ, таким образом модуль войдет в режим программирования. После этого прошейте.