Показать сообщение отдельно
Старый 13.10.2021, 20:55   #3
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переключатель из программы

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У вас нет контроллера, чтобы оперативно посмотреть этот момент?
Нет. Я завтра вечером на объект, там будет контроллер, но я надеялся заранее сделать. Я почему спрашиваю - если состояние переключателя определяется управлением из программы, то на экране он теряет смысл, как переключатель. По логике ему бы по фронту переключаться, как триггеру, но тогда надо 2 входа иметь, а там один. Чем раньше мне этот момент выяснить, тем меньше я времени потрачу завтра на объекте - это квартира, там люди вечером спать хотят.
starmos вне форума   Ответить с цитированием