Цитата:
Сообщение от Funkoholic
При настройке МС в программе можно\надо выбрать номинал измеряемого сопротивления для датчиков температуры. Также в макросе, например, TermoSensor_2G_v3.0m(lite) можно выбрать тип датчика, т.е. при желании из меню поменять этот самый тип (при замене датчика соответственно). Дак вот вопрос: на сколько корректно будут показания на выходе с макроса, если изначально МС настроен на 1000 омное сопротивление, а затем поменять (при необходимости) тип датчика к примеру на 100Pt или 50М? Ведь вроде из меню-то мы никак не можем поменять настройки МС?
|
В настройках МС вы изменяете диапазон измерения, а не единицы измерения.
Другими словами, в диапазоне RTD1000 сопротивление в десять ом померяются с бОльшей погрешностью, чем в диапазоне RTD100. Численные значения сопротивления в программе будут одинаковыми - десять ом.
.