Цитата:
Сообщение от Edward
Ороситель выложил, пример два, прилагаю упрощенную версию: приток-вытяжка, роторный рекуператор. При старте установки (Тнар=-10, Ткан=10, Твыт=5, Туставки=22)
|
Откуда на старт в установке 5 градусов в вытяжке? Ну хорошо, допустим. Почему сразу после запуска температура не пошла вверх?
Цитата:
Сообщение от Edward
Хотя по всей логике при запуске должен как бы крутиться. ТЭНы выдают нагрев слабый, установка моментом уходит в заморозку.
|
Опять у вас типичная проблема "самоуверенных спецов": вы не обеспечиваете правильной эмуляции поведения объекта, но зато делаете кучу выводов.
Цитата:
Сообщение от Edward
секвенсер выдает на роторник одновременно U(нагрев)=1000, U(охлаж)=1000, роторник стоит в затыке.
|
Учите матчасть. Именно от её незнания вы не понимаете, что это команда на 100% нагрев. А затык случился от вашего непонимания, как на
самом деле правильно работает настоящая железная ВУ.
Добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от Edward
Проект выложил постом выше, уставки по умолчанию, показания датчиков симулируются.
|
1) Регуляторы не настроены
2) Эмуляция статична
3) Начальные условия в пограничных зонах
Все составляющие "успеха". Привести в норму хотя бы один из пунктов, уже было бы хорошо.