Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тогда давайте разбираться. Где именно и в каких именно условиях вы наблюдаете ступеньку. Какова при этом дельта между температурой и итоговой уставкой?


Добавлено через 3 минуты



Вот база для изучения: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=964
самособой дельта большая, т.к. ограничитель вступает в работу
а) гораздо позже того, как выход грелки достиг максимума. когда-то давно я разбирался с этим, кажется это происходит из-за того, что управление режется по входу, а не по выходу, как следовало бы, при помощи "апроксиматора". уже не помню как выкрутился в тот раз..
б) ограничитель, на мой взгляд, должен работать независимо от температурного секвенстора, т.е. видимо нужен свой секвенсор-ограничитель.