Показать сообщение отдельно
Старый 10.11.2019, 07:10   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Секвенсер (t)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
давно это когда? свежий конструктор, проект из-под него - все тоже самое, как и сто лет тому взад.
Тогда давайте разбираться. Где именно и в каких именно условиях вы наблюдаете ступеньку. Какова при этом дельта между температурой и итоговой уставкой?


Добавлено через 3 минуты

Цитата:
Сообщение от Edward Посмотреть сообщение
ПИДы в текущем секвенсере имеют ограничение по накоплению интегральной составляющей?
Вот база для изучения: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=964


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием