Цитата:
Сообщение от batru4a
Ага, тут всё изучил.
То есть верно ли я понимаю?
Физическая цепочка: Пиксель - Сетевой модуль Ethernet PNA 023 - витая пара в сетевой модуль и в роутер - сеть интернет - компьютер диспетчера с интернетом.
|
Да, и в роутере нужно закрыть все порты, кроме 502.
Цитата:
Сообщение от batru4a
Также покупается ПО InSAT MasterSCADA и Lectus OPC/DDE Server. Это покупать у вас? Какова примерно цена за софт?
|
Пишите манагерам на sales()segnetics.com
Обязательно укажите, сколько вентустановок у вас.
Цитата:
Сообщение от batru4a
И во сколько примерно оценивается работа за диспетчеризацию одной вент. установки (иными словами, как это быстро делается?)
|
Движок выбора количества двигаете от 1 до 10, сами оцените, сколько вы за это возьмёте с заказчика
В вашем случае и до 15 установок додвигать можно, трафик позволяет)