Показать сообщение отдельно
Старый 12.01.2016, 19:13   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Секвенсер (t)

Цитата:
Сообщение от petrov.dv Посмотреть сообщение
Благодарю за информацию!

Ещё вопрос - как долго нужно держать 1 на входе "Загрузка" ?
Один цикл программы. Данный вход игнорируется во время переходов секвенсера со ступени на ступень - контролировать можно по сервисному выходу секвенсера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.