Показать сообщение отдельно
Старый 10.04.2014, 08:34   #9
Vorgehen
Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Smile Ответ: Чтение переменных по ModBus

Цитата:
все правильно - вы читаете holding regiser - фунцией 03
на вашем рисунке изображен input register - читать фунцией 0
Цитата:
Инпут регистры читаются функцией 04h.

Вы же читаете холдинги.
Спасибо коллеги. Как всегда перепутал тёплое с мягким))На 04 функции всё завелось и даже приготовил целевой проект на контроллере за вечер. Всегда люблю сталкиваться с сегнетиксом. Чёткая работа железа, отзывчивый коллектив на форуме. И ещё раз спасибо уважаемые друзья.
Vorgehen вне форума   Ответить с цитированием