Показать сообщение отдельно
Старый 09.04.2014, 12:46   #8
Nick
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Nick
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 132
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение переменных по ModBus

Цитата:
Сообщение от Vorgehen Посмотреть сообщение
А вот это не пробовал, сегодня поэксперементирую
все правильно - вы читаете holding regiser - фунцией 03
на вашем рисунке изображен input register - читать фунцией 04
Nick вне форума   Ответить с цитированием