Тема
:
Не могу компьютером прочесть переменные с Pixel (решено)
Показать сообщение отдельно
09.04.2014, 12:10
#
7
Vorgehen
Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Ответ: Чтение переменных по ModBus
Цитата:
Инпут регистры читаются функцией 04h
Цитата:
Сдается мне, что Вы функцией чтения holding register пытаетесь прочитать input register. Попробуйте сделать запрос 53 04 00 01 00 01 CRC16
А вот это не пробовал, сегодня поэксперементирую
Последний раз редактировалось Vorgehen, 09.04.2014 в
12:25
Vorgehen
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от Vorgehen