Ответ: Чтение переменных по ModBus
Цитата:
Сообщение от Vorgehen
Посылаю запрос на контроллер такой: 53 03 00 01 00 01 d8 78
Получаю ответ:53 03 01 00 00 f1 88
|
Инпут регистры читаются функцией 04h.
Вы же читаете холдинги.
Ответ контроллера полностью адекватен.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|