Показать сообщение отдельно
Старый 09.04.2014, 10:52   #3
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Чтение переменных по ModBus

Цитата:
Сообщение от Vorgehen Посмотреть сообщение
Посылаю запрос на контроллер такой: 53 03 00 01 00 01 d8 78
Получаю ответ:53 03 01 00 00 f1 88
Всё логично и правильно, ответы корректны, но вот куда делось число 1022?
Сдается мне, что Вы функцией чтения holding register пытаетесь прочитать input register. Попробуйте сделать запрос 53 04 00 01 00 01 CRC16


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием