Цитата:
Сообщение от LordN
а то что в этот же ряд попадает простая нехватка теплоносителя при провалах одновременного запуска не предположилось?
|
И это тоже предполагалось, чтобы слабого теплоносителя затекло побольше и порезче.
Цитата:
Сообщение от LordN
на одном объекте это типовая ситуация, идёт просадка по носителю, не важно по какой причине, все приточки, штук шесть-семь суммарно под мегаватт падают по термостату, потом практически разом пытаются стартовать, опять падают и т.д.
все это как бы хрен с ним, но то что при этом они все в итоге оказываются в аварии с раскрытыми до упора клапанами - это удручает клиента, да и меня тоже.
|
Ага, т.е. проблема в том, что тепла не хватает на одновременный старт.
Тогда и решить нужно эту проблему. Клиентосу нужен ещё один контроллер, можно даже на базе пульта, который обеспечит неодновременность запуска ВУ. Это будет сильно эффективнее затычек по заморозке.
Можно и по БОМЖ-алгоритму: в процессоре время перезапуска исправьте, чтобы после первого хлопка в заморозку они стояли в паузе разное время и в итоге запустились последовательно.