Показать сообщение отдельно
Старый 29.06.2023, 13:16   #5
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как мигать контуром на гл. экране

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Прежде чем вам ответить, хотелось бы поинтересоваться, для чего вам это нужно? И разве тяжело отследить связь, которая отвечает за мигание контура исходя из названий макросов?
У макроса основной экран есть вход: stat:TC. Изменяя его значение у меня никаких изменений не произошло. Но также есть вход stat:K1, если изменить его значение на 0 то контур отопления становится серым.

Просто мне нужно чтобы была индикация несброшенной аварии (неконструкторской).


Добавлено через 19 минут


внутри макроса Основной экран, внутри Main screen, от макроса Нейрон не подключены первые 2 выхода. Можно их подключить? У меня нет доступа для изменений

Последний раз редактировалось RomanIst, 29.06.2023 в 13:41
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием