Ответ: Предотвращение сброса переменных в ноль Modbus
Цитата:
Сообщение от wildegor
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, что при включении панели Trim 5 в переменные Modbus с типом R/W записывается 0. Обычно использовал скриптовые языки, поэтому в FBD не особо силен. Пример, исходя из начального значения в регистре по кнопкам увеличивать или уменьшать его же значение. При перезапуске панели записывается 0 в регистр...
Вложение 9315
|
Подписываюсь под тем что написал Младшой.
Последний раз редактировалось RomanIst, 28.04.2021 в 09:38
|